关于给水引入管的问题!!!
eissejt
eissejt Lv.2
2005年05月08日 14:52:39
只看楼主

请问建筑物给水引入管的流速是否有规定??而且埋深大概是多少??我查过规范和手册,几乎没有关于引入管的资料.

请问建筑物给水引入管的流速是否有规定??而且埋深大概是多少??我查过规范和手册,几乎没有关于引入管的资料.
免费打赏
icebergchao
2005年05月08日 15:11:37
2楼
给水管流速规范上有明确规定。
埋深根据规范确定
回复
wxh8810454
2005年05月08日 16:25:24
3楼
埋深考虑冰冻层下且不碰地梁即可。
回复
果汁
2005年05月08日 17:45:33
4楼
确定埋深的时候还要考虑地面荷载
回复
malong_555
2005年05月08日 22:32:32
5楼
流速是根据建筑物算出来的.
按流量,流速选管径
回复
wangganghand
2005年05月09日 09:25:13
6楼
一般,流速为不大于2米/秒
回复
小小法师
2005年05月09日 09:33:53
7楼
引入管在生活消防合用时流速不宜大于2.5米,埋深大于0.7米。
回复
littlefox0508
2005年05月09日 10:46:57
8楼
我做管网设计时,一般给水管复土厚度不少于0.7米,这样可满足地面荷载要求,也能满足本地的冻土要求,你考虑两个条件:冻土层厚度,地面荷载;在流速上,管网一般若有消防设施,则应满足不大于2.5米/秒
回复
cyq6977565
2005年05月09日 12:32:10
9楼

但要保证在排水管的上面,那排水管至少也要1米的埋深,刚开始就这么深,还能不能排的出去呀,请问各路大虾如何处理?
回复
crazyzhu
2005年05月09日 14:32:35
10楼
经济流速, 冰冻线以下,考虑地面荷载, 以上规范都有!!
回复
lxb3323759
2005年05月11日 06:42:32
11楼
1、室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。
2、 生活给水管道的水流速度

公称直径(mm) 水流速度(m/s)

15~20 ≤1.0
25~40 ≤1.2
50~70 ≤1.5
≥80 ≤1.8
摘自“建规”GB50015--2003







回复