大家在结构整体计算中输入楼梯了吗?
marvenmarven
2009年04月30日 22:48:05
来自于PKPM
只看楼主

新的抗震规范修订中要求结构计算时应考虑楼梯构件的影响(抗规修订3.6.6条),我在一高层框剪结构中输入楼梯,计算版本为PKPM2008(2009.3.28)的SATWE,结果梯板超筋,位移比也比不输入楼梯时大,振型方向也改变了.总之,计算结果不理想,打算不输入楼梯了,不知道审图公司对此要求执行了没,现在大家在计算时输入楼梯了吗?

新的抗震规范修订中要求结构计算时应考虑楼梯构件的影响(抗规修订3.6.6条),我在一高层框剪结构中输入楼梯,计算版本为PKPM2008(2009.3.28)的SATWE,结果梯板超筋,位移比也比不输入楼梯时大,振型方向也改变了.总之,计算结果不理想,打算不输入楼梯了,
不知道审图公司对此要求执行了没,现在大家在计算时输入楼梯了吗?
免费打赏
sonicbull
2009年05月01日 09:44:40
2楼
单位还是用05版,想输输不了
回复
biyesheng_8111
2009年05月06日 13:44:35
3楼
我也用过一次,结果也不好
干脆就没往里输。
回复
killer877
2009年05月06日 13:51:53
4楼
整体计算的时候还是会转化为梁板,楼梯整体计算是为新规搞出来的,还不成熟
回复
justno1
2010年03月22日 17:17:07
5楼
貌似不大可靠,试过一次,感觉效果不是很好,不大相信!
回复
daxirpxx
2010年03月22日 23:20:10
6楼
我一般都不输,把荷载折算了输进去的,另外我看大家好像都这么用的,新版的PKPM咱还没用过,不知道怎么样
回复
gqcai.cabr
2010年03月23日 09:42:04
7楼
新版可以用了,加楼梯后刚度会有增加,设计楼梯时再用LTCAD
回复
tongxiaolei
2010年07月21日 21:50:35
8楼
是按楼面恒荷标准值输入吗?大家都取多少呢?
回复
hcc323
2010年07月22日 01:37:36
9楼
我们院的一般有时间就把楼梯建上,没时间把板厚设为零,加上荷载。2009.3.28版的pkpm为错版,比较稳定的应该用2009年6月5日的那个版本,算钢筋混凝土的我们一般用这个版本,现在的最新版为2010年3月12日这个版本也是经过很多次修正后的,相对稳定,建议做钢筋混凝土的用2009.6.5的版本,做砌体结构,用2010.3.12的版本,6.5版本砌体抗震图形结果文件数据有问题,但不影响计算结果,审图办可能会让你提供模型。
回复
e_vaing
2010年07月22日 16:33:00
10楼
我也试过输入,效果不理想,楼板超筋、一大片红的。
试过进入LT目录的那个PMCAD进行调整,也调整不好。
现在都只是像以前一样,把荷载折算上去而已,没有用自带的。
回复
hanxiaorrr
2010年07月24日 15:57:27
11楼
学习中。。。。。。
回复

相关推荐