jing_0834
jing_0834 Lv.2
2005年05月07日 20:22:30
来自于电站工程
只看楼主

问题如题。。。环境温度27左右,请问有谁知道那些情况可引起这样高的温度啊!!!

问题如题。。。环境温度27左右,请问有谁知道那些情况可引起这样高的温度啊!!!
免费打赏
nlb
2005年05月14日 15:31:12
12楼
查手册,B级绝缘的温升为
温度计法 70度
电阻法 80度
回复
x_man_
2005年05月14日 21:41:51
13楼
谢谢NLB
回复
jing_0834
2005年05月15日 09:43:42
14楼
这台发电机带3/4以内额定负荷,长时期运行温度基本正常。而冷却系统通风道经停机检查没有堵塞现象,冷却系统抽风机工作也正常。。。
回复
nlb
2005年05月15日 13:59:33
15楼
发电机内部是否灰尘太大而影响电机绕组散热?要是这也正常,那我也搞不懂了。
发电机在3/4负荷时运转正常,而满载时就过热,一般都是环境温度过高或电机散热不好。
对了,你的表肯定准吗?
回复
jing_0834
2005年05月15日 17:41:46
16楼
发电机内部的灰尘在去年才打扫的,温度表是用的数字温度表[在另外几台机组上用温度正常],用

手摸机壳温度明显比其它机组高。。。

回复
nlb
2005年05月15日 18:53:40
17楼
电流表准吗?
回复
ccchhh
2005年05月15日 20:41:19
18楼
B级绝缘极限温度为130℃。定子发热的原因有:冷却通风不良、无功负荷带多,谐波成份多。
回复
jing_0834
2005年05月16日 09:14:12
19楼
关于谐波成份的影响力具体多大,能详细介绍吗?

回复
yswz777888999
2005年05月30日 22:41:50
20楼
问题解决了吗?
回复
jing_0834
2005年06月02日 04:45:24
21楼





非常感激你对这个问题的关注,遗憾的是对这个不大不小的问题我们的工程师还解决不了啊!!!

这里的高手能解决吗?帮个忙啊。。。