问题如题。。。环境温度27左右,请问有谁知道那些情况可引起这样高的温度啊!!!
问题如题。。。环境温度27左右,请问有谁知道那些情况可引起这样高的温度啊!!!
2楼
是否过励磁或欠励磁?
回复
3楼
励磁电压、电流都在额定值以内;
发电机绝缘电阻也在正常范围内。。。
回复
4楼
冷却系统的怎么样?
回复
5楼
冷却水、通风是否正常。
回复
6楼
这是台运行了十年以上的卧式机组,采用的是强制风冷系统,风冷系统也正常。
转子、定子绝缘等级是B级,正常运行温度应在80度以内,三相电流差也在20%以内。。。
回复
7楼
这个我虽然不知道什么原因,但是这个才叫交流问题。
回复
8楼
B级绝缘的允许温升是多少?记不住了,明天查一下。
回复
9楼
B级绝缘比F级高,F级允许100K
回复
10楼
B级绝缘温升93度肯定是不对了。
我看这样,将发电机减掉一些负荷,让它在额定温度下运转一天。如果发电机能正常运转,就说明发电机在电气方面没有故障。而问题极有可能出现在冷却系统,是不是通风道有堵塞现象?请仔细检查一下。
回复
11楼
请问NLB,B级绝缘允许温升是多少?发电机有那几个绝缘级别,给我解释一下。好吗???谢谢了
回复