试验压力到底是多少
风之依
风之依 Lv.3
2009年04月28日 17:40:40
只看楼主

消防给水系统的试验压力不得小于多少,有没用具体规定?

消防给水系统的试验压力不得小于多少,有没用具体规定?
免费打赏
造杯水
2009年04月28日 18:17:30
2楼
有的,看验收规范!:) :) :) :) :)
回复
zxf3508848
2009年04月29日 12:02:12
3楼
在建筑设计防火规范GB50016-2006正式版有详细规定,请从本论坛下载;
共同学习进步!!!:handshake
回复
zhouxu360
2009年04月30日 10:36:38
4楼
一般式1.5倍的工作压力
回复
风之依
2009年04月30日 16:27:08
5楼
试验压力到底是多少
回复
kelan5
2009年05月03日 19:09:16
6楼
首先你要知道工作压力有多少,规范规定试验压力是工作压力的1.5倍,强度试验半小时下降少于0.05MPA。严密性试验工作压力稳压24小时。0.6肯定不对。一般施压范围在1.2~1.8之间。
回复
zhouxu360
2009年05月05日 10:38:17
7楼
主控项目

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
回复
zjabc
2009年05月05日 11:28:07
8楼
试验压力一般是1.5备,超过1mpa的是加0.4mpa