请教:18.5KW消防水泵可否直接启动?需配多大接触器?

请教:18.5KW消防水泵可否直接启动?需配多大接触器?
免费打赏
roverpump
2009年05月01日 16:23:44
2楼
280KW消防水泵也可以直接启动, 只不过启动电流很大,看看你的电网是否能承受.
18.5KW消防水泵可配施耐德LC1-D95接触器.
回复
yang2771
2009年05月01日 19:56:38
3楼
哪需要那么大的接触器,我才做的一个18.5KW的消防控制柜,用国产的CJX2系列的只需50的就够了,要是不放心就用63的。包你在两年不会出问题的。消防用的一年也起动不了几回!
回复
unbreakablebrian
2009年05月03日 14:00:26
4楼
18.5KW的消防水泵可以直接启动
我们的消防泵是大于45KW时候要求采用星三角转换降压
接触器不清楚了

呵呵
回复
lipijing
2009年05月03日 14:33:05
5楼
在实际施工中,我们一般在水泵大于15KW时均采用星三角转换降压启动。至于接触器一般做启动控制柜的都会配
回复
cxrboss
2009年05月04日 10:47:30
6楼
请问启动电流如何计算?数值是多少?
回复
no1feng-75
2009年05月04日 12:03:56
7楼
I=P/(1.73*380*0.7),或电流=2*电机功率(KW),启动电流为正常工作电流5-7倍,一般大于15KW就使用星三角启动,一来避免电网电压波动,二来避免直接启动带来机械冲击。
回复
cxrboss
2010年02月04日 15:02:02
8楼
谢了!
回复
hjh512
2010年02月05日 13:02:29
9楼

国产的 接触器类电气元器件按照1.5倍工作电流 进口的1.15倍
回复
khhby116
2010年02月19日 14:53:41
10楼
直接起动,没问题。
回复
hxlhyf
2014年11月22日 05:41:14
11楼
学习了。谢谢