消防水箱的容积到底是消火栓前10分钟的用水量还是总消防用水量的前10分钟的用水量
mage780705
mage780705 Lv.12
2009年04月28日 11:05:01
只看楼主

消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。

消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。
免费打赏
君临天下
2010年03月16日 11:37:04
12楼
消防用水量包括消火栓和喷淋等其他消防用水量!
回复
pottyboy
2010年03月16日 11:42:53
13楼
学习了。谢谢
回复
zpzjt
2010年03月17日 08:39:45
14楼
室内消防用水量(喷淋+消火栓)算一下,就可已验证了嘛
回复
yipingqingshui
2010年03月17日 09:04:37
15楼
嗯,一直也没注意,原来是总和啊
回复
zgtxss
2010年03月18日 12:01:05
16楼
第8.5.1条 建筑物内设有消火栓、自动喷水灭火设备时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述设备用水量之和计算。:victory:
回复
wzsenior1982
2010年03月21日 19:39:21
17楼
四个喷头流量+2支或3支消火栓10分钟的流量总和,4*1.33+2*5=15.32L/s;4*1.33+3*5=20.32L/s;20.32*10*60/1000=12.192m³,高层建筑一般取18m³。
回复
feixuanye
2010年04月03日 11:36:37
18楼
学习了
回复
bing-ling
2010年06月09日 17:44:43
19楼
消防水箱应储存10min 的消防用水量,而消防用水量包括消火栓和喷淋的用水量,室外不用计
回复
zhizhe1493
2010年06月17日 00:05:45
20楼
高位水箱高规不是规定了不少于18立方吗?消防水池就得按总的用水另外计算了
回复
zhizhe1493
2010年06月17日 00:06:34
21楼
高位水箱高规不是规定了不少于18立方吗?消防水池就得按总的用水另外计算了