消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。
消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。
2楼
当然是总和了,不包括室外的用水量
回复
3楼
肯定是总和,消火栓、喷淋加在一起就搞18m3.
回复
4楼
:time: 多多来学习!!!:lol
回复
5楼
实际上高规和建规并不过分强调10分钟用水量的概念。高层建筑水箱容积按照建筑类型选取7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。100m以下一般不大于18立方,高于100m的建筑消防系统形式有变化。
多层建筑按照10分钟总室内用水量计算,但有个规定8.4.4.2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
回复
6楼
总室内用水量计算
回复
7楼
四个喷头流量+两支或3支消火栓10分钟的流量总和,好像看高规组王谓云同志算过一次,不会超过12立方米@!
回复
8楼
恩学习了 这个问题我也弄懂了:)
回复
9楼
当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防水量大于18m3,仍可采用18m3,
这里的消防用水量含消火栓和喷淋,也可以理解为设屋面消防水箱最大就是18m3
回复
10楼
总和:)
回复
11楼
肯定是室内总和的10分钟了
回复