消防水箱的容积到底是消火栓前10分钟的用水量还是总消防用水量的前10分钟的用水量
mage780705
mage780705 Lv.12
2009年04月28日 11:05:01
只看楼主

消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。

消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。
免费打赏
xxguojing
2010年06月21日 18:24:57
22楼
真是高手如云啊!谢谢了!
回复
hexijie008911
2010年06月26日 10:16:07
23楼
回复
ronniemilsap
2014年03月24日 15:23:05
24楼
学习学习!!!
回复
fabuleijiasi311
2016年01月17日 11:51:42
25楼
学习了!!!受益匪浅!!!
回复
tx
2016年01月17日 16:19:41
26楼
1、过去一种 “讲道理” 的说法:
《城市消防站建设标准》第十二条 消防站的布局一般应以接到出动指令后5min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定。
消防水箱应储存10min 的消防用水量,扑救初期火灾。消防站接警后准备、到达现场准备时间为5min,路上5min,共计10min,所以要求消防水箱储存10min 的消防用水量。当然这是对仅设置屋顶消防水箱的消防系统,消防队员到达现场后再利用消防泵车加压供水。
2、“不讲道理” 的说法:
以前的《高规》、现在的《消规》不讲道理,就是规定,按规定执行即行。
回复
tx
2016年01月17日 16:43:24
27楼
对于一般的低多层建筑,市政给水压力不能完全满足消防给水压力的要求,特别是执行《消规》后。到底是否要设置消防水池、消防水泵,规范一直在回避,没有正面的规定要求,所以造成设计的混乱。因为一般的低多层建筑大量存在,如强制规定设置消防水池、消防水泵,可能会造成大量的投资、浪费和地皮紧张。
设计为仅设置屋顶消防水箱的消防系统,前10min由消防水箱供水,后期由到达现场的消防泵车加压供水,也应该算是临时高压消防给水系统,只是不设置固定消防水泵,利用移动水泵(消防泵车)加压供水。当然,这样的系统必须设置水泵接合器。
以前的《建规》、现在的《消规》都规定,层数超过5 层的公共建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。规定不严谨。公共建筑层高差异大,相同的层数、但建筑高度可能不相同,建筑高度越高,对供水压力要求越大。所以,应该是常高压消防给水系统可不设置水泵接合器,临时高压消防给水系统应该设置水泵接合器。
回复
liu8661497
2017年06月05日 09:16:22
28楼
了解了,谢谢楼主的分享啊
回复

相关推荐