有一工程,三台水泵(每台350立方/时)并联运行,其中两台先运行一段时间,再开第三台时,此台水泵会出现空转现象(吸不了水),估计是回水总管小了,是DN400的。请问除改管外,还有什么办法?
有一工程,三台水泵(每台350立方/时)并联运行,其中两台先运行一段时间,再开第三台时,此台水泵会出现空转现象(吸不了水),估计是回水总管小了,是DN400的。请问除改管外,还有什么办法?
免费打赏
zlienfon
2009年04月28日 07:55:32
2楼
管道应该不算小。找找是别的原因。
回复
xuke854
2009年04月28日 11:51:41
3楼
共用集管管径应比总管径大两号,这样可以保证集管内水流速较低,更利于平衡。
楼主先检查一下集管的管径是否满足要求,如果集管管径过小,阻力较大,那么也有可能出现你说的这种情况。
另外,三台水泵是否有一台是备用泵呢?
回复