有个甲方说装了新风,就一定要装烟感和喷淋,小弟觉得不是,他说是有相关规定,请教一下大家,是不是这样
有个甲方说装了新风,就一定要装烟感和喷淋,小弟觉得不是,他说是有相关规定,请教一下大家,是不是这样
2楼
装了新风,就是各个房间由风管连接起来了,该设喷淋
回复
3楼
应该没有这样的规定啊
回复
4楼
有!不是甲方说的,甲方有人懂?是审图办说的。
回复
5楼
未必就一定要装烟感和喷淋,
装消火栓+排烟不也行吗
回复
6楼
有时消防部门会有要求,所以有风管一般水专业会考虑喷淋。
规范是设有中央空调的多层建筑有要求上喷淋,这个还是根据当地情况而定,如果甲方要求最好,因为增加造价一般甲方不是很支持的!
回复
7楼
不是新风的问题,是有规范规定超过多少面积,且有风管系统的需要加喷淋,你在好好看看规范
回复
8楼
请查阅建筑设计防火规范/建筑内部装修防火规范
看装修部位的面积及功能
有的也可以什么的不设
一般是要设置消火栓
……
回复
9楼
我觉得烟感和喷淋不就是为了火灾时使用吗?那看看你的房间或空间需不需要做防排烟喽。
回复