施工单位说道路下雨水管覆土0.7m不够
acheng
acheng Lv.7
2009年04月26日 17:33:55
只看楼主

图纸简介: dg 附件名:20096191245345701808.zip 文件大小:1201K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

dg



附件名:20096191245345701808.zip

文件大小:1201K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wwm232313
2009年05月16日 08:54:53
12楼
楼主,塑料管道最小覆土规范要求是0.9米的,本身就不符合规范?
请问我楼的朋友,你说的这个是哪个规范上的?
回复
rainwall
2009年05月16日 10:57:48
13楼
我之前干过三年施工,现在干设计,我的经验是管道在行车道以下要至少保证在0.8米(管顶到路表面),还要打上20cm的混凝土包封,这样就没问题了。一般在非行车道下是要保证0.7米,要是直接埋管的话upvc管很容易破损!
回复
iwasacat
2009年05月19日 15:55:05
14楼
最好做个混凝土封包
或者加套管

但其实规范上就要求0.7一下
管子小的话这个深度已经足够了
回复
jgsjygps
2009年05月21日 11:01:26
15楼
这个问题我也遇到过,查了总图的设计手册才知道,市政水管埋深要在路面基础层以下550mm才行,一般选埋深在路面基础层以下700mm,也就是说如果路面基础层深度是500mm,那么LZ的雨水管道埋深在1200mm左右比较合适。
回复
某日某月
2009年05月31日 09:36:55
16楼
总图设计手册是个什么东东?
回复
飞鱼
2009年06月01日 01:00:32
17楼
0.7米埋深从管道角度来说是足够的,不过对于道路施工,在路面的面层施工之前要对基础用压路机进行压实,若这时管道埋深不足则可能在压实过程中将管道压坏了
回复
鸩羽千夜wjf
2016年06月11日 19:21:09
18楼
请问一下,室外雨水管管顶覆土300~400mm,然后开始打夯,下面的雨水管(波纹管或者钢筋混凝土管)容易压坏吗?
回复
骨骼神奇
2016年06月12日 16:49:56
19楼
学习了!谢谢!
回复
qq_1465224510161
2016年06月12日 23:57:28
20楼
在非消防车道和不同过车辆位置可以做到覆土0.3m,如果在消防车道下怎么也要满足0.7m要求。实在不行想办法绕过。
回复
hgdzhou
2016年06月13日 08:52:37
21楼
dm972002 发表于 2009-5-11 15:06 减去结构层厚度,管子就会被压路机压坏吗?计算过还是有实际的经验?施工的就是怕出问题,怕担责任。如果可 …管子覆土不够,在道路结构层内,沉降不一样,容易引起路面开裂
回复

相关推荐

APP内打开