求助于各位大侠。
rejie72
rejie72 Lv.2
2009年04月26日 10:24:43
来自于中央空调
只看楼主

现有这样一个房间,总冷负荷(含新风):574521总冷指标(含新风):108.94 冷负荷(不含新风):337803冷指标(不含新风):64.05总湿负荷(含新风):146.4290 总湿指标(含新风):0.0278 湿负荷(不含新风):94.8445湿指标(不含新风):0.0180室内设计温度27 室内相对湿度55% 室外干球35 湿球28.2 怎么算它的风量?貌似热湿比太小了。

现有这样一个房间,总冷负荷(含新风):574521总冷指标(含新风):108.94 冷负荷(不含新风):337803冷指标(不含新风):64.05
总湿负荷(含新风):146.4290 总湿指标(含新风):0.0278 湿负荷(不含新风):94.8445湿指标(不含新风):0.0180
室内设计温度27 室内相对湿度55% 室外干球35 湿球28.2
怎么算它的风量?貌似热湿比太小了。
免费打赏
zlienfon
2009年04月26日 11:09:42
2楼
路过,解方程能解决吗?
回复
rejie72
2009年04月26日 12:38:26
3楼
怎么用方程啊?继续请教。
回复
zlienfon
2009年04月26日 13:53:40
4楼
1、混合点未确定,所以未知。
2、送风状态点未确定,也未知。
3、根据假定新风比、送风状态do,联立方程。因为计算冷(湿)负荷已知,新风冷(湿)负荷已知。主要参照H与d、t的关系式。
4、得到送风点的d与t后,按照95%相对湿度线较核露点。
5、倘若结果不符合,则可能存在其它热量或除湿方法。
回复
yanghongjiang928
2009年04月26日 17:32:43
5楼
你画出湿空气焓湿图就知道怎么算了。根据线段比例算出新风与总送风比。
回复
rejie72
2009年04月27日 09:31:37
6楼
我知道要画焓湿图算~可热湿比太小了,根本画不出来呀。
回复
zlienfon
2009年04月28日 08:03:02
7楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
fenger742
2009年05月06日 15:24:49
8楼
都可以无穷大到无穷小呢。。。你的难道脱离了?:lol
回复

相关推荐