消防水管不用镀锌管可以吗?
sxp
Lv.7
2005年05月06日 11:57:09
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
最近做一工程,原设计时一给水管网,一消防管网,给水管网用PP-R管,消防管网用镀锌管。后业主要求二管网合并,室外消火栓由给水管网取水,采用PP-R管,不知可以吗?
最近做一工程,原设计时一给水管网,一消防管网,给水管网用PP-R管,消防管网用镀锌管。后业主要求二管网合并,室外消火栓由给水管网取水,采用PP-R管,不知可以吗?
免费打赏
wangganghand
2005年05月06日 12:02:09
2楼
应采用球墨铸铁管道。pp-r管道没有大管径的管道.
回复
malong_555
2005年05月07日 09:38:07
3楼
消防管网不宜用PPR.
还可以用焊接钢管.
回复
mage780705
2005年05月07日 10:08:18
4楼
消火栓系统可以不用镀锌钢管,可以用焊接钢管,但喷淋系统必须用镀锌管,但是PP-R管不能用在消防系统中。
回复
lxh0398
2005年05月07日 20:39:00
5楼
ding
回复
相关推荐
消防水泵房出水管之间的间距要求
建筑消防给水
2023-04-12 16:25:57
消防水泵的各种水管标高怎么计算
建筑消防给水
2023-04-04 15:18:44
消防水管道与设施工程主要施工方法
建筑消防给水
2023-03-23 10:55:15
高层消防的水管道如何布置?消防人必看
给排水工程施工
2023-03-20 16:27:45
消防管道的每种有哪些常见的消防水管不同的类型有四种
建筑消防给水
2023-02-22 16:26:34
消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况如何理解?
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:35
收藏|消防给水管网的设计要求
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:35
消防水泵、湿式报警阀、泵房内消防给水管网的图片解析
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:34
建筑室外消防给水管网的设计要求
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:34
消防泵房内给水管网设置的图片分析
建筑消防给水
2023-02-22 15:42:33
室外消防给水管网的设计经验
建筑消防给水
2023-02-21 10:54:35
室内外消防给水管道设置要求
制冷技术
2023-02-20 11:32:01
如此设计消防水泵吸水管违反工程建设强制性标准
建筑消防给水
2023-02-16 10:01:33
消防水泵-吸水管路设置要求
建筑消防给水
2022-12-16 13:16:40
高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
建筑消防给水
2022-12-14 11:01:32
请教个消防水泵吸水管安装的问题
建筑消防给水
2022-12-09 11:27:21
通风换气、气流速度、支架间距、排水管径等消防系统相似数据,表格总结!
通风排烟
2022-11-29 09:46:19
消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?
建筑消防给水
2022-10-21 16:23:43
消防水箱出水管流量开关知识点总结
供配电技术
2022-10-19 09:14:11
高层消防的水管道如何布置?消防人必看!
建筑消防给水
2022-10-18 10:28:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开