求救:8个结构层的住宅,伸缩缝分隔,部分砌体,部分框架,单桩承载力特征值350KPa,桩基承台和条形承台基础。甲方赶工期未试桩,但检测结果是2个桩的极限承载力只有350KPa,也就是特征值职能按175KPa考虑。现要对基础进行处理,但甲方不同意用锚杆静压桩处理,只能对基础进行处理。怎么办?好像有复合疏桩计算模式,但限于桩间距大于6倍桩径的情况,求救各位大侠~~~~~~~~
求救:8个结构层的住宅,伸缩缝分隔,部分砌体,部分框架,单桩承载力特征值350KPa,桩基承台和条形承台基础。甲方赶工期未试桩,但检测结果是2个桩的极限承载力只有350KPa,也就是特征值职能按175KPa考虑。
现要对基础进行处理,但甲方不同意用锚杆静压桩处理,只能对基础进行处理。怎么办?
好像有复合疏桩计算模式,但限于桩间距大于6倍桩径的情况,求救各位大侠~~~~~~~~
2楼
:) :lol :hug: :victory:
回复
3楼
第一、上部结构减荷或按实核算轴力;
第二、考虑复合地基验算;
回复
4楼
你这也差太多了吧。如果少可以采用后压浆。
回复
5楼
差的这么多,考虑复合地基,但效果不会很明显。可以补桩,再做复合地基验算
回复
6楼
根据实际承载力特征值进行验算,然后直接补桩进行处理。
回复
7楼
上部结构减荷或按实核实
回复