【上海库宝】冷库地坪加热电缆安装注意事项
shkubao
shkubao Lv.2
2009年04月24日 20:18:35
来自于制冷技术
只看楼主

冷库地坪加热电缆安装注意事项1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。2. 测试方法和要求。◆ 加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。◆ 加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。

冷库地坪加热电缆安装注意事项

1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。

▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.

▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。

▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。

2. 测试方法和要求。

◆ 加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。

◆ 加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。

列如: 一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.



冷库地基防冻用发热电缆系列    
名称 产品规格 长度(M)
地坪电伴热线 TXLP/1/2800/152.2 152.20
地坪电伴热线 TXLP/1/2600/141.9 141.90
地坪电伴热线 TXLP/2400/129.9 129.90
地坪电伴热线 TXLP/1/2200/117.3 117.30
地坪电伴热线 TXLP/1/2000/109.0 109.00
地坪电伴热线 TXLP/1/1760/95 95.00
地坪电伴热线 TXLP/1/1600/86.5 86.50
地坪电伴热线 TXLP/1/1400/75.4 75.40
地坪电伴热线 TXLP/1/1200/65.0 65.00
地坪电伴热线 TXLP/1/1000/53.9 53.90
地坪电伴热线 TXLP/1/850/45.9 45.90
地坪电伴热线 TXLP/1/700/37.7 37.70
地坪电伴热线 TXLP/1/600/32.3 32.30
地坪电伴热线 TXLP/1/500/27.0 27.00
地坪电伴热线 TXLP/1/400/21.0 21.00
地坪电伴热线 TXLP/1/255/15.0 15.00
机械温控器(含探头) WK-Thermostat
数显温控器(含探头) GDC Thermostat
探头 Sensor



TXLP发热电缆技术参数:
供电电压:220V
外套最大连续工作温度65℃
串联阻抗
最小弯曲半径  -5X电缆直径
导线电阻系统公差  - -5%-+10%
最高系统电压-300/500V