单位公式的转换,我弄了半天没有弄去来.
shisi_840623
2009年04月24日 16:19:52
来自于采暖供热
只看楼主

哪位大侠帮\个忙 帮算了一下热量. 如流量200m3/h 供回水温度差:20度,能算了一下半小时多少热量?最后热量的单位要是瓦。 会的给写一下计算过程,谢谢。

哪位大侠帮\个忙 帮算了一下热量.
如流量200m3/h 供回水温度差:20度,能算了一下半小时多少热量?最后热量的单位要是瓦。
会的给写一下计算过程,谢谢。
免费打赏
hvac9999
2009年04月25日 00:50:30
2楼
如流量200m3/h 供回水温度差:20度,能算了一下半小时多少热量
Q=4187(J/kgC)*200*1000/3600(kg/s)*20(C)=4.65MW
30mins:
4.65*3600/2=8.37GJ
The unit of certain time heating is J, not W.
回复