RT设计任务中有个施工荷载0.5kN/m2,不知道是将之直接叠加到活载里面还是用什么别的方法验算?
RT
设计任务中有个施工荷载0.5kN/m2,不知道是将之直接叠加到活载里面还是用什么别的方法验算?
2楼
不知道跟检修荷载有什么区别?
回复
3楼
施工荷载0.5kN/m2,就设计计算结果而言,对配筋影响不大。你要精确计算,那就取活载和0.5的大值。本工程取活载就行了
回复
4楼
谢谢:)
回复
5楼
又学到东西了,要学的东西太多了,什么时候能成为一流高手!我拭目以待!!
回复
6楼
那也就是说当施工荷载大于活载的时候才考虑施工荷载??
回复
7楼
其实施工荷载可以模拟为工程在施工阶段的活荷载,其原理和使用阶段的活荷载一样了!向这个算比较小的,使用活荷载一般都会大于 0.5kPa.
回复