排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准
wp1201
wp1201 Lv.3
2009年04月24日 14:55:08
来自于通风排烟
只看楼主

排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准防火规范:9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。 范:5.4.5条,第2条:排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20M,当水平距离不足20M,排风口必须高出进风口,并不得小于6M 这两条规定以哪个为准? 虽说一个是消防排烟的,一个是事故通风的,但消防是不是也可以视为事故呢,这样两个规范不是矛盾吗?

排风口与进风口的距离以下两个规范以哪条为准
防火规范:9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10m。
<采暖通风与空气调节设计规> 范:5.4.5条,第2条:排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20M,当水平距离不足20M,排风口必须高出进风口,并不得小于6M
这两条规定以哪个为准?
虽说一个是消防排烟的,一个是事故通风的,但消防是不是也可以视为事故呢,这样两个规范不是矛盾吗?
免费打赏
toplhc
2009年04月24日 16:42:22
2楼
消防与事故通风不同,各自按照规范要求执行就可以了。

空调通风进排风口距离规范没有明确表述,可参考9.4.7执行,但是就没有防排烟那么严格,可结合实际情况适当调整。
回复
wanlic
2009年07月30日 13:17:33
3楼
这两个不矛盾,消防排着火排烟用的.而事故通风,多数是指具有爆炸危险性的气体或其它类似物质所做的排风,是预防爆炸事故发生设置的事故排风.它们所排出的风性质不同.
回复
w15617758111
2012年12月14日 11:45:12
4楼
如没存放易燃易爆物品就按第一个就行了 不用多说
回复
w13298320220
2013年07月03日 10:32:29
5楼
toplhc 发表于 2009-4-24 16:42 消防与事故通风不同,各自按照规范要求执行就可以了。空调通风进排风口距离规范没有明确表述,可参考9. …2 是事故通风的要求
回复
kf-6686246
2013年07月04日 12:14:09
6楼
技术措施上是水平10m、高差3m。
回复
阿胜01
2013年07月26日 17:22:51
7楼
第一条说的是排烟情况,第二个说的是事故情况,前提不同
回复
su86
2013年07月29日 12:00:35
8楼
路过飘过走过!
回复
handianjun413
2013年08月13日 15:08:59
9楼
过路的来学习学习
回复
mtvvvv
2013年08月15日 14:56:01
10楼
学习,学习!
回复
cwc0910531065
2014年05月29日 20:47:58
11楼
kf-6686246 发表于 2013-7-4 12:14 技术措施上是水平10m、高差3m。麻烦问一下,为什么进风口要低于排风口3m以上呢?谢谢
回复