如室内设计温度为18°,采用95/70°热水作为热媒。室内供热管道需要保温吗?
如室内设计温度为18°,采用95/70°热水作为热媒。室内供热管道需要保温吗?
2楼
室内供热管道需要保温吗?
除室内系统主干线以外,通常不用保温。
回复
3楼
主管及管道井内需保温,其他可以不保.
回复
4楼
管井内,不采暖房间内的管道应保温
采暖房间的主立管宜保温
回复
5楼
谢谢了,诸位。
有什么相关规范可以查阅吗?我查了“采暖通风与空气调节设计规范”没有
回复
6楼
或许你可查节能规范有这方面的要求。
回复
7楼
看看有没有更新的答案?:hug:
回复