请教!!高压电缆室内敷设问题
咪路
咪路 Lv.3
2009年04月23日 21:58:07
只看楼主

如题,因条件限制,业主要求将10Kv高压电缆的敷设方式由室外埋管改为走室内桥架,个人感觉不妥,但翻找规范没找到相关限制的条文。现在主要的疑惑如下:1. 安全距离,桥架在夹层内,检修管道等时是否有危险?2. 建筑内有很多高频精密检测仪器,是否有干扰?请各位大师们帮忙解答,谢谢!!:)

如题,因条件限制,业主要求将10Kv高压电缆的敷设方式由室外埋管改为走室内桥架,个人感觉不妥,但翻找规范没找到相关限制的条文。
现在主要的疑惑如下:
1. 安全距离,桥架在夹层内,检修管道等时是否有危险?
2. 建筑内有很多高频精密检测仪器,是否有干扰?
请各位大师们帮忙解答,谢谢!!:)
免费打赏
lingxuct
2009年04月24日 07:18:42
2楼
高压电缆又不是定时炸弹,你不去损伤它,不会炸的,你修你的管道,它躺在那各管各。
高压电缆是10KV吧,应该是三芯,一般无对外幅射,不会对“高频精密检测仪器”干扰,而“高频”反而有幅射,要干扰别人!
回复
iamcmh
2009年04月24日 07:46:22
3楼
电缆的干扰不大,又在桥架内,基本上就无干扰。
回复
jscuiyue
2009年04月24日 07:57:12
4楼
学习了 没参与过电缆的铺设 只是做柜子方面的工作
回复
xiazyia
2009年04月24日 08:41:48
5楼
如果担心干扰,也可采用屏蔽桥架的,一般不会有问题.
回复
yayacs1980
2009年04月24日 08:49:08
6楼
10kV电缆走桥架一点问题都没有。电厂的10kV高压电动机有的全程电缆都是走桥架的。只要和控缆分层布置即可。
回复
咪路
2009年04月24日 21:18:10
7楼
学习了!继续问下,那控制线可以走低压弱电桥架不?
回复