此电路为三相桥式全控整流电路,输出电压U0为250V,电流为200A,请强人来计算一下变压器的容量。:victory:
此电路为三相桥式全控整流电路,输出电压U0为250V,电流为200A,请强人来计算一下变压器的容量。:victory:
2楼
呵呵,帖子沉下去了,不算强人,也说几句吧!
1,一般可控硅整流设备不推荐使用自耦变压器作为输入变压器。重要原因之一是其高次谐波极易污染电网,当然还有其他问题。
2,从图中看,功率为250×200=50KVA,考虑余量,输入功率应该是60KVA左右。
3,自耦变压器功率与变比有关,取最大变比,220/170=1.29,取1.3,那么变压器功率应该为60×0.3=18KVA。
回复
3楼
不是强人,只是随便分析一下:
自耦变压器不宜用在整流电路中,一是直流电路的电位与电网系统无法隔离,二是一次电流是直流电流的1/3,并不能减体积和容量,三是2楼说的谐波直接影响系统。
这台200A直流的整流变压器容量需要:S=200/3X0.38X1.732/0.9(整流最大效率是0.9)X1.3(过载系数)=63.378KVA
这没计算SCR的斩波(调压)过程中的效率,直流成份影响变压器的效率会更低,可能会要求更大些。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-26 08:11 编辑 ]
回复