做一个商场的楼梯正压送风,楼梯间有一个2.1X1.8米的双开门通向前室,前室有一个2.1X1.8米的双开门通向室内走道,商场5层,我计算出来的前室的风量大于楼梯间(主要是前室有两个门了),这样就是前室的井道大于楼梯间的了,前室的风口计算的时候是不是风量要除3的啊,现在主要是前室的风量我感觉计算的有问题,大家帮我一下.谢谢了

做一个商场的楼梯正压送风,楼梯间有一个2.1X1.8米的双开门通向前室,前室有一个2.1X1.8米的双开门通向室内走道,商场5层,我计算出来的前室的风量大于楼梯间(主要是前室有两个门了),这样就是前室的井道大于楼梯间的了,前室的风口计算的时候是不是风量要除3的啊,现在主要是前室的风量我感觉计算的有问题,大家帮我一下.谢谢了
免费打赏
chengshiguyi
2009年04月23日 22:12:15
2楼
我也觉得是计算有问题
楼梯间要有50pa的压力,而前室只要25pa
按照风速法和压差法,计算的结果前室的送风量小于楼梯间的
前室有个背压系数
回复