柴油发电机作第二电源的一级负荷供电切换问题。
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年05月03日 16:21:16
只看楼主

市电采用箱式变电站供电,柴油发电机作第二电源。问:当双电源切换装置的市电侧没有电(市电停电或者线路损坏)时,切换到柴油发电机供电。如何自动启动柴油发电机?小区为高层小区,n多个双电源切换装置。。

市电采用箱式变电站供电,柴油发电机作第二电源。
问:当双电源切换装置的市电侧没有电(市电停电或者线路损坏)时,切换到柴油发电机供电。如何自动启动柴油发电机?
小区为高层小区,n多个双电源切换装置。。
枫-舞之九天
2005年05月03日 16:42:40
2楼
启动柴油发电机的信号是从低压主开关上端口取的,和你N多个双电源切换装置不发生关系,如果你有N多个箱变,那么取这些箱变的串联信号,保证消防负荷供电的可靠
回复
bigshoes
2005年05月03日 16:47:45
3楼

是啊。原来我也是这么想的,但是问题就是,假设双电源切换装置的进线为1线和2线。1线为市电,2线为发电机。如果1线损坏(不是市电停电),将会自动切换到2线,以老兄所说的方式,发电机是不会启动的,那么就会造成负荷没有电了!!
回复
lengbing
2005年05月03日 16:54:11
4楼
是将市电的主开关辅助触点,引入发电机的启动控制箱。也有一些针对发电和市电的双电源切换开关。从这个切换开关也要送二次电缆到发电机的启动装置。
回复
bigshoes
2005年05月03日 17:07:22
5楼
啊~在建院电气的群里得到一位老兄的指点,我现在清楚了。
就是发电机母线平时接市电,这样就能保证两条线路都有电了。。
只是在市电停电时候,只有发电机线路上有电。有点缺陷,还有谁能解决这个问题呢?
回复
bigshoes
2005年05月03日 17:08:41
6楼

第二种开关我见过,在产品选用技术措施(跟技术措施同样的东西)里有。
回复
13854417091
2005年05月04日 13:45:13
7楼
第二楼说的对,只要用主开关的跳闸信号来启动柴油机发电就行了。
回复
sjylhw
2005年05月08日 18:16:35
8楼
取高压侧两路信号启动发电机:1、市电电压互感器上的电压继电器常闭触点2、市电断路器的常闭触点,还需加断线闭锁
回复
dff99
2005年05月08日 20:09:09
9楼
可以具备主动启动发电机的双电源转换开关。
回复

相关推荐

APP内打开