求助:铜排选多大的?
cwj8419
cwj8419 Lv.2
2009年04月20日 15:03:23
只看楼主

变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?

变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?
免费打赏
fxdaky
2009年04月22日 11:57:24
12楼
200KVA的容量,你可以算算低压侧电流大小,200/(0.4*1.732)=288.68A,选TMY-40*4足够!
回复
suntianzhi
2009年04月22日 18:57:07
13楼
200KVA的容量,你可以算算低压侧电流大小,200/(0.4*1.732)=288.68A,选TMY-40*4足够!
正解
回复
jmcshen
2009年04月23日 20:40:25
14楼
变压器200KVA电流288A,4*40铜排完全可以。设计院一般设计余量都大。
回复
yudixiao
2009年04月23日 22:12:40
15楼
没吃过亏!要不按照图纸做,要不给出图的打电话!
别自己改!
回复
cwj8419
2009年04月24日 12:47:19
16楼
谢谢大家的热心回答,我基本已经知道该怎么样做了!谢谢!
回复
白工
2009年04月24日 13:18:40
17楼
有很多朋友只按额定电流来选,这是不全面的,也会导致发生重大事故。应该全面考虑,短路电流多大,环境因素等。
回复
sunminghui7788
2009年04月25日 15:51:31
18楼
好东西,谢谢楼主,很受益!
回复
xxcsd2000
2009年04月26日 22:20:17
19楼
好问题,值得大家学习!
回复
hqd-004
2009年04月27日 10:31:12
20楼
约为I=1.5S所以额定电流为300A,40*4的铜排载流量大致为40*12.5=500A,所以40*4铜排肯定行,要用30*4的铜排就可以。:victory:
回复
xiongchoufu
2009年04月27日 11:14:55
21楼
不能单从某一方面和眼前考虑呀,