求助:铜排选多大的?
cwj8419
cwj8419 Lv.2
2009年04月20日 15:03:23
只看楼主

变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?

变压器S9-200/10 铜排选多大的呢,设计院来的图纸选的是TMY-3(60*6) 我觉得有点大 选TMY-40*4的不可以吗?
免费打赏
cwj8419
2009年04月20日 15:57:29
2楼
好像没人理我耶!:(
回复
singhi
2009年04月20日 16:17:00
3楼
选铜排是根据电流来的,你算一下电流再看铜排载流量表就知道了。
回复
hnvip520
2009年04月20日 16:46:59
4楼
根据电流选铜排:victory:
回复
babeiou
2009年04月20日 21:14:16
5楼
这么小的变压器用电缆多好啊,一根120的电缆就都解决了,要是选铜排的话单纯考虑载流30*3的铜排就够了,但是要考虑到热稳定电流,建议选3*(40*4)+25*3
回复
cwj8419
2009年04月21日 08:32:26
6楼
我看过载流量了!我认为铜排TMY-40*4就够,可是来的图纸是TMY-60*6
回复
cwj8419
2009年04月21日 08:33:22
7楼
3*(40*4)+25*3
我是个新手,25*3是母排嘛!
回复
cwj8419
2009年04月21日 08:44:44
8楼
连接变压器的那个柜用的是电缆,YJV-0.6KV-3*120
后面还有一个柜子,得选铜排!
我把我画的一次图传上来了,在令一个新帖里,希望你能去看看!
在我还想问一下babeiou
你的电缆是怎么选的!用有什么公式算电缆嘛!
回复
cwj8419
2009年04月21日 08:45:13
9楼
3*(40*4)+25*3
我是个新手,25*3是零母排嘛!
回复
zx667179
2009年04月21日 08:54:23
10楼
变压器的电流等于变压器总容量的1.44倍,你去算一下,然后再根据铜排的载流量放大一级就可以了。
回复
cwj8419
2009年04月21日 10:15:40
11楼
谢谢大家,基本可以肯定铜排选TMY-40*5的应该没什么问题,选TMY-60*6的有点大!