向各位前辈请教中央空调的油温与油压问题?
xusongying
xusongying Lv.2
2005年05月01日 19:14:40
来自于制冷技术
只看楼主

 我工作的大厦有三台特灵的离心式中央空调,制冷总量为2000吨,昨夜本人在关闭1号冷水机组时,顺便将冷却水阀的进水阀给关闭了,我想明天换2号机组运行,结果忘记告诉夜班同事,今天早上6:30夜班同事照例开1号机组,开机前没有检查相应的阀门.1号机组提示为未建立油压差,我觉得不对:应该提示为冷却水流中断才对啊.因为冷却水阀门是我早上来接班时发现还未打开,最后我自己打开的,最后特灵公司8:30就接到电话前来,搞了半个小时还没搞好就走了,临走时说:不要开1号机组.于是我将1号机组的总电源给断开了,10:00我们的工程师下来看1号机组,看到我将1号冷水机组的总电源断开了连说不行,说这样没有油温会损坏压缩机.我个人认为断开机组总电源后使油加热器不工作不会有什么影响,只是在下次运行1号冷水机组时需要先对机组预热一段时间才可以启动机组而已.以免润滑油还未加热就开机会使油产生油泡对机组产生影响.不知我的理解是不是对的,请各位前辈指教.谢谢.

 我工作的大厦有三台特灵的离心式中央空调,制冷总量为2000吨,昨夜本人在关闭1号冷水机组时,顺便将冷却水阀的进水阀给关闭了,我想明天换2号机组运行,结果忘记告诉夜班同事,今天早上6:30夜班同事照例开1号机组,开机前没有检查相应的阀门.1号机组提示为未建立油压差,我觉得不对:应该提示为冷却水流中断才对啊.因为冷却水阀门是我早上来接班时发现还未打开,最后我自己打开的,最后特灵公司8:30就接到电话前来,搞了半个小时还没搞好就走了,临走时说:不要开1号机组.于是我将1号机组的总电源给断开了,10:00我们的工程师下来看1号机组,看到我将1号冷水机组的总电源断开了连说不行,说这样没有油温会损坏压缩机.我个人认为断开机组总电源后使油加热器不工作不会有什么影响,只是在下次运行1号冷水机组时需要先对机组预热一段时间才可以启动机组而已.以免润滑油还未加热就开机会使油产生油泡对机组产生影响.不知我的理解是不是对的,请各位前辈指教.谢谢.
whq6524356
2005年05月02日 20:58:37
2楼
"我个人认为断开机组总电源后使油加热器不工作不会有什么影响,只是在下次运行1号冷水机组时需要先对机组预热一段时间才可以启动机组而已.以免润滑油还未加热就开机会使油产生油泡对机组产生影响.不知我的理解是不是对的,请各位前辈指教.谢谢"
我认为这个你是对的,我就是不理解1号机的故障怎么会是“未建立油压差”呢??
知道原因后要回贴哦。
回复
gzlwh
2005年05月06日 17:20:24
3楼
樓主的理解沒錯,但這樣操作確實是不對的,因為油溫降下去以後即使"特靈"的工程師修復了故障,但因為油溫達不到開機條件,他們也不能即時開機測試,所以一般的故障停機是不能斷主機電源的.
回复
xusongying
2005年06月29日 12:14:01
4楼
原来是油泵的接触器出现接触不良,赶巧了。
回复
zhoufeng1170
2005年07月05日 08:13:06
5楼
晕,正迷惘中呢,不过的确不应轻易断开总电源,但不是因为你们总工说得那种原因
回复
weibl001001
2006年11月09日 22:55:13
6楼
对的。润滑油未加热就开机会使油产生泡沫,影响机组油压.
回复