住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷
weixing821029
2005年05月01日 15:05:37
只看楼主

住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合

住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合
免费打赏
专业电气人
2005年05月25日 17:02:02
22楼
100W
回复
chenqh2002
2005年05月27日 16:13:36
23楼
各个规范的规定好像不太一样!
回复
kkllfgl
2005年05月28日 08:02:52
24楼
住宅容量一般按户考虑,插座按照使用性质选择,普通插座选用220v 10A或16A。
学校,医院等场合也应该考虑使用性质确定,一般情况按100W考虑。
回复
xyfly121
2006年12月19日 17:05:31
25楼


我是按每个回路不超过10个插座,每个插座100W计算的,总感觉可能不够~~~~~~~
回复
szz5000
2006年12月30日 18:02:24
26楼
123
回复
szz5000
2006年12月30日 18:03:16
27楼
回复
szz5000
2006年12月30日 18:05:10
28楼
回复
szz5000
2006年12月30日 18:20:45
29楼
措施102页7.2.11中规定为:
一般插座:按100W计;
计算机较多的办公楼插座:按150W计;
措施103页7.4.2.4中规定为:
插座应为单独回路,插座数量不宜超过十个(住宅除外)
.
回复
szz5000
2006年12月30日 18:22:10
30楼
措施102页7.2.11中规定为:
一般插座:按100W计;
计算机较多的办公楼插座:按150W计;
措施103页7.4.2.4中规定为:
插座应为单独回路,插座数量不宜超过十个(住宅除外)
回复
szz5000
2006年12月30日 18:28:07
31楼
我个人认为10~12可以为一单独回路,超过14个宜分两个回路,
21~23可以分为两个回路,超过24个宜分三个回路.
回复