住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷
weixing821029
2005年05月01日 15:05:37
只看楼主

住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合

住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合
免费打赏
szz5000
2006年12月30日 18:35:00
32楼
回复
clark0527
2006年12月31日 00:04:51
33楼
对于电感负荷(如电动机)其接插功率应小于等于0.25KW
对于电阻负荷(如电热器)其插街功率应小于等于2KW
当插座不作为接电开关使用时,其插街功率可不受前述限制,如卫生间电热水器插座(单独回路,4平方线)

另《技术措施》P102 7.2.11 一般插座:100W 计算机较多的办公室插座:150W

而住宅插座好象不用知道多大功率吧?详见《技术措施》P248 22.3.3
“住宅内电热水器、柜式空调宜选三孔15A,空调、排烟风机宜选三孔10A插座,其他插座选二、三孔10A···”
住宅的插座应该就是在图例表上写上型号就行啊,何必要知道多大功率呢?!
呵呵LZ
回复
liuhaibo875
2006年12月31日 00:13:17
34楼
住宅的单个插座不要考虑大小,根据住宅等级,来确定住户的用电量
各个规范的规定好像不太一样!

我认为正确的是实际情况来前定 才是对的!!!
回复
topming
2006年12月31日 16:21:02
35楼
要看住宅是什么等级的。别墅,普通民宅,宿舍?
回复
yaozhib
2007年01月17日 09:04:32
36楼
如果是办公室,插座应该如何设计负荷
回复
foxhhjjr
2007年01月17日 10:58:11
37楼
同意33楼
回复
lggufei
2007年01月17日 14:27:15
38楼
住宅中普通插座的数量不用考虑.除非你已经知道他是什么设备了.
把一些大的用电设备,比如热水器等等单独回路.
其余的普通插座一个还是两个回路,看你自己的了!
回复