变压器
checheng2008
2009年04月17日 17:08:25
来自于变压器
只看楼主

我想咨询一下,变压器低压侧导电杆和母排连接点的正常温度标准是多少啊?

我想咨询一下,变压器低压侧导电杆和母排连接点的正常温度标准是多少啊?
免费打赏
lingxuct
2009年04月18日 07:42:14
2楼
“变压器低压侧导电杆和母排连接点的正常温度标准是多少”?
无标准,电流正常在导体中通过时的温度属正常,接触点发热属于不正常。
回复
zy628
2009年04月19日 09:13:57
3楼
嗯,变压器考核的是线圈温升和油顶层温升,导电杆的温度没有标准,油浸变压器10KV系列油顶层温度不超过105℃就行,导电杆要是温度高 你要查查导电杆接触是否良好 或吊心检查变压器内部的引线是否有松动
回复
中国龙
2009年09月24日 09:49:10
4楼
所谓发热就是指比常温高,比如变压器室环境温度是28度,那么接触点的温度高于28度都应该是有问题了,当然温度越高问题就约严重,如果高一点儿,而且没有持续上升的趋势,倒不是很危险。
回复
lingxuct
2009年09月24日 17:58:19
5楼
温度高不是故障,温度高到能烧坏绝缘或导体时才是故障。
总体温度高是电流引起的正常现象,局部温度高就需要查原因。
回复
xuemanbinghe
2009年09月25日 10:49:51
6楼
原理上可参考低压柜的标准
回复
xuqian838
2010年03月26日 11:47:37
7楼
期待 谢谢
回复
scm3797
2010年07月27日 21:25:45
8楼
导电杆的载流量远超出变压器的额定电流,如果发热是接触不良造成的