关于照明灯具配线的疑惑
cbdeepsea
cbdeepsea Lv.3
2009年04月17日 15:27:16
只看楼主

一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。

一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
免费打赏
yesjack
2009年04月17日 15:37:02
2楼
那要看你怎么控制了,如果20个灯具一起关停,就3根线可以了,火零地。如果单独控制就真是要20根相线了
回复
cbdeepsea
2009年04月17日 15:45:21
3楼
谢谢楼上的回复,我刚入行,这排灯具是一个开关控制的,我想知道从这个穿管线路到每个灯具具体怎么个施工接线方法。通过接线盒么?
回复
chenggongzairen
2009年04月22日 14:23:37
4楼




同意
回复
混在电气
2009年04月22日 14:53:26
5楼
当然要用接线盒了,要不你的灯怎么接啊
回复
kukuspace
2009年04月22日 15:47:43
6楼
不需要接线盒,进线和接到下个灯具的线都接到本灯具的接线柱上。也 就是一个接线柱上加两个线头,一个是从上个灯具进来的,一个是接到下个灯具去的。
回复
feidyd
2009年04月27日 11:25:12
7楼

这样比较现实吧,不用每套灯加个分线盒
回复

相关推荐