请教,不同线径电缆可以双拼吗?
zg9527zg
zg9527zg Lv.3
2009年04月17日 15:01:30
只看楼主

图纸简介: 封面 附件名:20095191242703016199.rar 文件大小:98K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

封面



附件名:20095191242703016199.rar

文件大小:98K

(升级VIP 如何赚取土木币)

zg9527zg
2009年04月17日 15:03:35
2楼
我们这里有400kw空调机组,300和150的电缆双拼,不知道有什么后果,是不是会烧掉?
如果不妥能否将就着用?
回复
zg9527zg
2009年04月17日 15:16:47
3楼
谁来解答一下啊,为什么我想不通呢
回复
zg9527zg
2009年04月17日 15:18:14
4楼
也就是不同线径电缆不能双拼的理论依据是什么?.

[ 本帖最后由 zg9527zg 于 2009-4-17 15:58 编辑 ]
回复
zg9527zg
2009年04月17日 16:10:48
5楼
急盼解答
急盼解答
急盼解答
急盼解答
回复
fenghaodai
2009年04月17日 16:21:30
6楼
不能,接头电阻不可能做的一样,如果一个接头没接好,那么就完了!
仅供参考
回复
zg9527zg
2009年04月17日 16:29:05
7楼
现在就是基于接头做的完美的情况下的,我想300的电缆分掉大概1/3多的电流
150的电缆大概分掉1/3少的电流,所以不会出现电流异常,是不是呢?
回复
fenghaodai
2009年04月17日 18:47:22
8楼
你怎么保证接头完美呢?即便是刚做好时不错,但时间长了还是会出问题的。
回复
xuxianjie
2009年04月17日 20:04:57
9楼
主要是怎么保证阻抗平均?
回复
lingxuct
2009年04月18日 07:49:49
10楼
400KW电机用一根300和一根150电缆并接,连接全部在理想状态下电流可能会按截面分配,但还是小的一根会大一点。
不理想时就不好设想了,反正会带来电缆过载的情况。
400KW电机的电源开关应该是800A的断路器吧?如果150的电缆短路时,800A断路器跳闸需要8KA以上电缆,能跳吗?!
回复
zg9527zg
2009年04月18日 09:55:31
11楼
非理想状态,也就是阻抗不平均,在两根同截面的电缆也会出现的,也会出现电流偏移,我想不出不同截面不能双拼的理由来。
回复