请教:关于电机或泵的控制原理
liuzhenyuan1001
2009年04月16日 23:33:13
来自于继电保护
只看楼主

我记得以往对电机或泵的控制逻辑中,启动信号用了一个常开触点,停止信号用了一个常闭触点。例如ABB的端子板上,用的是常闭继电器。可是为什么前两天,对滤网电机进行调试时,启动、停止信号都用了常开触点。

我记得以往对电机或泵的控制逻辑中,启动信号用了一个常开触点,停止信号用了一个常闭触点。例如ABB的端子板上,用的是常闭继电器。可是为什么前两天,对滤网电机进行调试时,启动、停止信号都用了常开触点。
lingxuct
2009年04月17日 06:10:22
2楼
低压接触器是常开启动,常闭停止;高压断路器都为常开,因它一个是合闸回路,另一个是跳闸回路。
回复
2004cht
2009年04月17日 10:00:28
3楼
低压接触器通常是常开启动,常闭停止;但电机有自启动要求的则停止需通过常开启动中间继电器线圈,再通过中间继电器来达到停机目的
回复

相关推荐

APP内打开