请教:电力系统振荡相关问题
low_power
low_power Lv.2
2009年04月16日 23:00:54
来自于继电保护
只看楼主

电力系统发生震荡时,对线路(距离等)、主变(差动、差流速断等)和机组(纵差、横差、低压负序过流等)的保护有什么影响?各保护会自动闭锁,还是动作出口?与保护的算法、定值有关吗?万分感谢您的指点!

电力系统发生震荡时,对线路(距离等)、主变(差动、差流速断等)和机组(纵差、横差、低压负序过流等)的保护有什么影响?各保护会自动闭锁,还是动作出口?与保护的算法、定值有关吗?
万分感谢您的指点!
免费打赏
hczlw
2009年04月20日 17:54:51
2楼
对线路(距离等)、主变(差动、差流速断等)和机组(纵差、横差、低压负序过流等)的保护有什么影响?
对微机保护,距离自动闭锁
差动没有影响
低压负序过流就是复合电压过流吧?这个好像也没影响,因为振荡时没有负序
说的可能有错误,见谅,十好几年前学的,快忘没了
回复
low_power
2009年04月20日 23:02:13
3楼
谢谢啦,等了好久终于等到了
回复

相关推荐