一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。
请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
2楼
使用电子式热继电器,跳过启动电流就好了。
回复
3楼
是的啊,一般都是13KW才会用到减压启动
回复
4楼
直接启动,调整一下热继电器。
回复
5楼
这么大的风机一般都是直接启动的,最大15kw都可以直接启动。调整一下热继电器
回复
6楼
调整一下热继电器的动作电流
回复
7楼
用电流表测一下3相启动电流
更换大一号的热继电器
回复
8楼
15KW 的电机,我们是直接启动了,最好调整下热继
回复
9楼
直接启动,调整热继电器.:victory:
回复
10楼
电机没问题,可能是热继电器整定值太小了,重新整定定植,或更换热继电器.
回复
11楼
这么小的千瓦只需直接启动,看一下热继电器是不是先小了,换一个就好了
回复