一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
一台7.5kw风机(2900转),直接启动不,热保护一直跳脱。
请教各位大侠如何办,以我平常的经验,这么小的功率好像还不至于用到星三角启动吧。
12楼
电流我调到18A都不行
回复
13楼
可能是不是有匝间短路,用摇表测一下绝缘阻值
回复
14楼
:lol :lol 有点意思,电动机与风机不匹配吧?
回复
15楼
热继电器躲不过风机负载的启动电流,我们以前也碰倒过,后来通过加一个时间继电器启动时短接热继电器,启动完成后时间触头断开热继电器投用即可。
回复
16楼
直接启动就好了
[
本帖最后由 yuzhiquan0416 于 2009-4-20 22:29 编辑 ]
回复
17楼
直接启动,调整热继电器.
直接启动,调整热继电器.
直接启动,调整热继电器.:victory: :victory:
回复
18楼
改变热继电器电流,或则改变接线方式,用星性,看下!
回复
19楼
同意14楼的观点
回复
20楼
热继电器坏了
换一个吧:) :)
回复
21楼
虽然风机的负载特性与水泵一样,但风机属于大惯量设备,假定水泵的启动时间为单位“1”,那么风机的启动时间将至少“4”倍以上,甚至更长。
根据惯例,7.5KW的风机启动时间大约需要15秒以上(全压,下同),而水泵的启动时间仅需要3-4秒。
通常在市场上购买的热继根本不能满足,经不起长时间的电流冲击,除非放宽电流保护数值,采用18-20A才能满足,但此时的过流保护将形同虚设,根本不起作用。
唯一的办法就是采用上述措施,“加一个时间继电器启动时短接热继电器,启动完成后时间触头断开热继电器投用即可”。
回复