一个梁和板的问题
jiye21
jiye21 Lv.5
2009年04月16日 19:31:12
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?

框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?
免费打赏
chendaoshen
2009年05月15日 09:08:54
22楼
在我的经验之中 我想应该是钢筋的沉降裂缝,通俗的说就是振捣不够好,造成振捣完毕后钢筋持续下沉。所造成的裂缝 此类裂缝一般是和钢筋方向水平,
回复
chirebaoyan
2009年05月17日 22:02:41
23楼
应该是混领土产生的离析现象
回复
jiye21
2009年05月18日 20:07:30
24楼
恩。有这个原因,现在加强振捣了,还进行二次磨压
回复
jiye21
2009年05月18日 20:09:49
25楼
你的这个说法第一次听到,离析的话梁板间沿交线方向有裂缝吗?请解析一下,没听过
回复
phg-116
2009年05月23日 22:51:46
26楼
个人经验认为:
这个主要原因是混凝土浇筑过程,板负筋被工人踩低了位置,使得梁板边界上部成为素混凝土受拉开裂。
回复
tangcaijun
2009年06月01日 14:33:02
27楼
局外人,一切都不了解,忽悠不出真正的原因。医生看病,不见病人,如何下药?
回复
panq126
2009年06月02日 22:27:58
28楼
如果出现在梁板相交的位置有可能是拆模过早引起的
如果出现在梁或板的上方有可能是板负筋或梁上部钢筋在施工时被踩踏导致素砼过高而产生裂缝,或者是养护不到位。
如果出现在梁板相交的下方有可能是钢筋绑扎未绑扎牢固、振捣不到位造成
回复
张景轲
2009年06月03日 20:05:00
29楼
明显是拆模过早的原因,处理的话有点麻烦哦
回复
liruicheng
2009年06月05日 13:49:21
30楼
我来说两句
主要原因在砼上。梁板硬化过程中,收缩方向是不一致的。水灰比过大,坍落度大加重了这一影响。大面积无次梁板更容易产生,使用细砂的南方较容易产生。
防治方法:减小水灰比。也可以加强振捣,进行二次磨压。二次磨压为什么管用?是弥合了小裂缝。