一个梁和板的问题
jiye21
jiye21 Lv.5
2009年04月16日 19:31:12
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?

框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?
免费打赏
hhhgggllll
2009年06月08日 13:49:43
32楼
好象没有说明白,裂缝到底在什么地方,是在梁上还是在板上?板下方有裂缝吗?你说的问题如果普遍存在的话,问题的症结估计梁板不是整体浇筑的,供参考。
回复
daydaylailai
2009年06月08日 14:12:42
33楼
看看,学学,纸上谈工作:) ……
回复
xuruiqingaicc
2009年06月08日 20:22:03
34楼
确实感觉都不是特别了解情况,不过热情蛮高的。拆模板难道没有同条件试块吗?强度是多少?感觉可能跟强度有关系!:victory:
回复
ds1130
2009年06月12日 13:39:44
35楼
拆模过早了吧,如果冬天十天的话,怎么能行
回复
cmj_sky
2009年06月15日 15:01:23
36楼
恩,可能就是过早拆麽吧.......................
回复
tang605045407
2009年06月17日 15:54:20
37楼
同意14楼的看法,应该是负筋的问题,是通长缝的话,肯能行较大,也可能没及时养护
回复
qiubohe
2009年06月18日 16:47:46
38楼
上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?吗?
回复
xandzero
2009年06月30日 10:58:45
39楼
是哪个位置开裂啊,是梁上还是墙体上啊?
回复
ffyc
2009年07月04日 17:31:48
40楼
梁和板的混凝土强度等级相同吗?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-8 17:35 编辑 ]
回复
yandang78
2009年07月06日 22:35:32
41楼
1、如果在板上出现裂纹,个人认为可能是由于板厚不够或是由于在砼达到1.2MPA后堆积不均匀荷载造成;如果施工过程中,出现野蛮施工,可能是负筋踩倒,造成砼保护层过大,板的受力有效高度造成的。
2、如果是在梁上出现裂纹,可能是分层浇筑,砼出现了过多的施工缝,工人看砼出现了终凝,在临时的施工缝上浇水后只接浇砼了砼,在加上振捣不到位,造成了裂纹。
回复