框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?
框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?
12楼
个人经验认为:
这个主要原因是混凝土浇筑过程,板负筋被工人踩低了位置,使得梁板边界上部成为素混凝土受拉开裂。
回复
13楼
1:砼过早拆模,砼强度等级还为达到正常的强度等级,就过早不均匀受载,使得拉裂.
2:板负筋在施工时为做好成品保护,被破坏降低,导砼保护层过厚,出现开裂.
3:配筋或砼出现问题,也会有这样现象出现.
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-8 17:40 编辑 ]
回复
14楼
同主楼一样的请问是几号浇的
回复
15楼
原因找到了吗?怎么预防呢?
回复
16楼
同意8楼的意见,过早拆模、过早不均匀堆载应为主要原因
回复
17楼
模板是10天后拆除的,也没有什么堆积物啊,就是上面有上一层的模板,没有别的了啊,现在这一层进行了二次振捣,磨压,这一层就看不出来了
回复
18楼
板负筋在施工时为做好成品保护,被破坏降低,导砼保护层过厚,出现开裂
回复
19楼
钢筋设计偏少了一点,模板拆旱了一点,支座负筋被破坏了,都有可能。
回复
20楼
现在的楼板还是有局部的出现这个问题
回复
21楼
拆模早,混凝土养护不到位,混凝土强度不足以承受施工临时荷载(可能性50%);混凝土配合比出现问题(可能性20%);设计问题配筋不足(可能性20%)。
回复