一个梁和板的问题
jiye21
jiye21 Lv.5
2009年04月16日 19:31:12
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?

框架结构的5层楼,在2层的梁和板之间出现一道和梁板交线平行的裂缝,大部分的梁和板都出现这样的现象,拆模板时间是10天,请问这是什么原因呢?
免费打赏
apple2111
2009年04月19日 11:39:30
2楼
有没有照片传一个上来!看着直观一些
回复
jiye21
2009年04月19日 18:57:41
3楼
不好意思,没有,让现场的施工队给用水泥灰给摸了一下,现在看不出来了
回复
jiye21
2009年04月19日 19:02:09
4楼
我最近带着相机去看看,一个老工程师说是没有进行二次振捣的原因,梁的上部钢筋和板的钢筋将混凝土隔开了,大部分梁都有这个现象
回复
jonlap
2009年04月20日 15:16:36
5楼
这个到是没有见过,应该属于蜂窝麻面的范畴内吧~~~!
回复
happye866
2009年04月21日 09:14:49
6楼
梁和板不是一起振捣的么?
回复
co_csm0618
2009年04月21日 10:51:38
7楼
好象没有说明白,裂缝到底在什么地方,是在梁上还是在板上?最好发张照片,看的清楚
回复
yanpeipei031111
2009年04月21日 20:50:10
8楼
在我工作的工地也出现过类似问题,在梁板交界处以下10cm的地方出现沿梁长度方向的通长裂缝(目测清晰可见),在排除了原材料(商品混凝土质量能保证)、设计方面的因素后,最后判定施工单位过早拆模、过早不均匀堆载为主要原因
回复
jiye21
2009年04月22日 11:08:26
9楼
在梁和板之间的那个线上,和8#说的差不多,就是一个现象
回复
jiye21
2009年04月22日 11:09:55
10楼
是一起浇筑的,但是就是出现了分层的现象属于,他们之间和分层浇筑的一样,整体性不好,出现分层的沿长度的裂缝。
回复
houyucun
2009年04月22日 19:36:06
11楼
这样的现象施工的时候要如何避免呢?请教高人指点
回复

相关推荐