想请教各位,假设客梯的用电量是10kw,在客梯机房设一个配电箱,他的进线开关选为40A。他从配电房的配电柜的一个抽屉式引出,我想问一下配电柜里面的断路器选为多少?是40A还是一定要大于40A一级???谢谢!谢谢!
想请教各位,假设客梯的用电量是10kw,在客梯机房设一个配电箱,他的进线开关选为40A。他从配电房的配电柜的一个抽屉式引出,我想问一下配电柜里面的断路器选为多少?是40A还是一定要大于40A一级???谢谢!谢谢!
2楼
那要根据回路来确定,就一个回路,其实就无所谓了
但是在配电房离变压器近,要求分断能力高,选同一型号要考虑
另外为增容考虑,一般你的上一级开关应该比下一级开关大1.6倍
总的来说要符合规范要求的要求下,同时是设计人员的一种思想艺术
回复
3楼
按保护的选择性的话就应该是高一级了,不过只有一个回路的话,也就无所谓了
回复
4楼
客梯机房配电箱的进线开关用63A隔离开关,可以避免配合问题
回复
5楼
谢谢大家的建议:)
回复
6楼
就一回路选一样的没关系。
回复
7楼
应该高一级的 要比40A大