为什么供水温是7度,回水温是12度
diy97
diy97 Lv.2
2009年04月16日 11:28:06
来自于中央空调
只看楼主

RT 记得在校时老师讲过的,搞忘了,望各位高手指点一二.

RT
记得在校时老师讲过的,搞忘了,望各位高手指点一二.
免费打赏
cn188
2009年04月24日 22:19:42
12楼
这个与水流量也有关系。
回复
fan1512
2009年04月25日 11:12:09
13楼
这个最早是开利博士很早在实践中总结出来的。低于7,制冷主机效率低。高于7度,除湿效果差。
回复
wen3306zf
2009年04月25日 12:01:57
14楼
这个温度值不是固定的~各种厂家型号的机子都是按这个标准去做的~但在实际运行中都是达不到的~现在这个数值有用的地方可能就在于估算了
回复
worthwell
2009年04月27日 15:06:59
15楼
空调工况的蒸发温度是5度,因此冷冻水的供水温度选取了7度,供回水温差选取5度,从水量和管件等综合因素都是最有利的
回复
bj5945
2009年04月28日 22:07:58
16楼
这个小问题可是有大学问的:)
从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度低于室内空气的干球温度(25度)即可,考虑传热温差与介质的输送温差,冷源的温度只需要15至18度。如果空调送风需满足室内排湿的要求,由于采用冷凝除湿方法,冷源的温度需要低于室内空气露点温度 16.6度,考虑5度传热温差与5度介质输送温差,实现16.6度的露点温度需要6.6度的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7度的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5度的原因。(引温湿度独立控制空调系统一书)
回复
wangbo564335
2009年04月30日 09:17:53
17楼
很简单的道理,没有那么多理论吧。 供水出来 经过风机盘管用风机把冷气都吹走了, 回水的温度不就高了么?
回复

相关推荐

APP内打开