这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
42楼
强烈同意,盲目的取消由变电站至竖井的PE线有很大的问题!低规中有同样的规定。
回复
43楼
扁钢换铜排只是五十步笑百步。
回复
44楼
多点连接电缆桥架同时作为电井内非带电体的接地连接点
回复
45楼
恩,同意17#楼,我做的工程电井里都设这个干线,
回复
46楼
双保险更好
想省钱,PE线直接从接地扁钢引事最经济的。
本人的做法是将竖井接地扁钢换成铜排,同样经济且可靠:lol
回复
47楼
强电井中设置通长40*4镀锌扁钢,一般在济南的地方设计院是这样的通俗设计方法,
本人在 威海的西钦村槐云小区的项目也是 济南的设计院,采用的就是每层的配电小间通长40*4镀锌扁钢,与配电小间的 配电箱箱壳 进行可靠的连接,下端与建筑的MEB,上端与接闪器可靠焊接,充当一个电流散放的作用。
而每层的配电小间,做局部等电位。
板钢筋一般为三级钢,1 加大电流焊接或者2底板钢筋与梁箍筋可靠焊接,箍筋与梁钢筋可靠焊接,梁钢筋通长焊接成闭合回路,引25*3镀锌扁钢至LEB
40*4的通长扁钢也引至LEB。
不知道这样说大家明白没有!
就是要解决一个等电位的问题!
回复
48楼
长知识了,谢谢。:time: :victory:
回复
49楼
接地用的,和总等电位端子板连接。
回复
50楼
一直视为等电位联结干线。也让我长不少见识。
回复
51楼
金属设备会产生感应电压,所有金属都应该接地,电缆井里的钢支架需接地。
回复