来自于防雷减灾
只看楼主

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
免费打赏
sayakagirl
2009年05月10日 19:40:28
32楼
总等电位联接,和保护接地不重复啊
回复
songzhj
2009年05月11日 14:39:24
33楼


那你相保回路的阻抗如何计算?
回复
fushilu22
2009年05月11日 17:50:10
34楼
强电井内不需要通长扁钢的,这种作法只是很多设计师误解国家标准图集的原因,
但是我们应明白做为等电位连结的目的是,让人可以手摸得到的地方,能达到一个相对等电位,让发生接地故障时,接触电压降低到安全电压以下,所在在强电井内做局部等电位是很有必要的,但是用通长扁钢的做法只是一种浪费,因为标准集已经给出了从钢筋网内引出的做法,再通长扁钢只不过是并联了一个大电阻,根本就是浪费!
回复
geng043
2009年05月11日 23:02:10
35楼
高压电缆井其实和高压电缆沟相似,有角钢或钢管支撑电缆,然后用镀锌扁钢将支撑焊接连接在一起,做接地用
回复
zcliang_007
2009年05月12日 07:26:45
36楼
赞成26楼的说法,作PE线的重复接地用及等电位联结用。
回复
woshiyu168
2009年05月13日 08:19:25
37楼
似乎是有点明白了 谢谢各位
回复
wdkzqhwjq
2009年05月13日 10:00:22
38楼
就是用作PE母线用的,配电房PE母线只要与该母线连通,所有回路的PE线都可以接自该母排,可以大大节约开支,并且,该扁钢可以每层接地,相对从配电房接PE线更安全。
回复
hhsscc
2009年05月13日 17:35:42
39楼

想省钱,PE线直接从接地扁钢引事最经济的。
很赞同
回复
hnybs2005
2009年05月14日 17:41:41
40楼
做等电位联结
回复
huanghesheng
2009年05月14日 23:12:47
41楼


不可一概而论!对于TN系统,不能代替PE线,否则相保阻抗很大,单相接地故障时,断路器的灵敏度难以满足要求,会导致断路器动作时间大于5秒,这是违反“民规”强条的;对于TT系统,则完全可以代替PE线,节省电缆一芯。
回复