请问强电井里的通长扁钢的问题
goumin
goumin Lv.7
2009年04月16日 00:48:19
来自于防雷减灾
只看楼主

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
免费打赏
lyztlsdmc
2009年05月03日 08:55:09
22楼
等电位连接用的。其实,做了绝对没坏处的!
回复
waj
2009年05月03日 12:40:07
23楼
强电井里的通长扁钢现在一般是作为等电位接地用的。
回复
jhl586
2009年05月03日 16:44:23
24楼
一是用于等电位联结,二是用作接地母线,多点连接电缆桥架。
回复
duanyu1218
2009年05月04日 15:05:28
25楼
不错,学习到了.谢谢各位大大.
回复
smlong
2009年05月04日 16:44:29
26楼
通长扁钢是等点位接地干线,是和总等电位接地点连通的,用作PE线的重复接地。一方面,保证建筑的所有接地电位一致,另一方面是对接地的双重保护。
同时作为其它非带电体的接地连接点,比如金属水管的竖向干管等。
回复
zhangyibing1982
2009年05月04日 16:48:11
27楼
我们的强电竖井内没有设计通长扁钢。从电气室低压柜到各层的电气室动力柜,再从各层动力柜到用电设备,都是三相五线,都有PE线。
再设通长扁钢必要吗?
回复
jsyzhbc3369
2009年05月06日 09:15:12
28楼
扁钢在工程施工中能很方便于电焊机的接地~
回复
wangqingde
2009年05月06日 15:41:44
29楼
保证建筑的所有接地电位一致,另一方面是对接地的双重保护。
回复
wuhantanzhouling
2009年05月06日 20:33:36
30楼
通长扁钢采用40x4的镀锌扁钢,均衡电位即等电位用的,所有裸露在外不带电的金属外壳都应与之相连
回复
sea--2004
2009年05月09日 21:15:52
31楼
学习中,学习中,学习中,