请问强电井里的通长扁钢的问题
goumin
goumin Lv.7
2009年04月16日 00:48:19
来自于防雷减灾
只看楼主

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
zhoushu8
2009年04月28日 10:14:41
12楼
“”这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????“”



不是“接地扁钢还有意义么”,而是“设备的配电线路中已经有PE线”这有意义么??应该取消“设备的配电线路中已经有PE线”,代之成“接地扁钢引出接地PE线"
回复
sxlxli
2009年04月28日 14:11:00
13楼
:不是“接地扁钢还有意义么”,而是“设备的配电线路中已经有PE线”这有意义么??应该取消“设备的配电线路中已经有PE线”,代之成“接地扁钢引出接地PE线victory: :victory: :victory:

[ 本帖最后由 sxlxli 于 2009-4-28 14:12 编辑 ]
回复
guolindianqi
2009年04月28日 19:34:37
14楼
配电线路的PE线可以取消不要,接地扁钢引线去末端就是PE线。
回复
zhoushu8
2009年04月29日 08:41:51
15楼
当然,双保险更好
想省钱,PE线直接从接地扁钢引事最经济的。

本人的做法是将竖井接地扁钢换成铜排,同样经济且可靠
回复
guolindianqi
2009年04月29日 10:08:50
16楼
楼上说的很好。我们这个项目就是这样设计的。
回复
windysam
2009年04月29日 11:09:34
17楼
通长扁钢是等点位接地干线,是和总等电位接地点连通的,用作PE线的重复接地。一方面,保证建筑的所有接地电位一致,另一方面是对接地的双重保护。
回复
shijia0430
2009年04月30日 09:37:17
18楼
是作为电缆梯架贯通接地线,而且电缆梯架最始端和最末端都有扁钢的连接点,这两个连接点与建筑主体的结构柱里的钢筋连接,不少于@16两根。
回复
hcy9812
2009年04月30日 15:39:21
19楼
不错,谢谢楼主!很是受益:) :) :) :) :) :time: :time: :time:
回复
ziliaoshi_1
2009年04月30日 16:25:40
20楼
现在一般是作为等电位接地,以前也经常用来作为PE线使用,同时作为电井内非带电体的接地连接点。
回复
qijianmin8898
2009年05月01日 16:08:04
21楼
等电位连接用的。其实,做了绝对没坏处的!
回复