请问强电井里的通长扁钢的问题
goumin
goumin Lv.7
2009年04月16日 00:48:19
来自于防雷减灾
只看楼主

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????

这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
免费打赏
guoyong1980
2009年04月19日 22:22:12
2楼
本人也有这个问题! 静候高手...
回复
zwg043-1
2009年04月22日 11:21:57
3楼
总等电位连接要求。图集看看
回复
guoyong1980
2009年04月22日 23:26:23
4楼
关键是图集为什么要那样做?

不能知其然而不知其所以然....
回复
guoyong1980
2009年04月22日 23:30:14
5楼
还有不是所有的所谓国家图集就是对的!很多地方值得商榷
回复
iamcmh
2009年04月23日 16:53:36
6楼
我觉得一是用于等电位联结,二是用作接地母线,多点连接电缆桥架。
回复
qijianmin8898
2009年04月25日 01:22:01
7楼
保护接地线不能取代等电位连接线。是不是这样的。
回复
sunminghui7788
2009年04月26日 01:12:31
8楼
不错,谢谢楼主!很是受益
回复
impossiblend
2009年04月26日 15:43:38
9楼
我做过的有的高压电缆井没有设计接地扁钢
不知道lz的是什么情况
回复
han1983tao
2009年04月27日 22:19:41
10楼
接地扁铁就是了 ,用来解决铠装等接地问题
回复
zhoushu8
2009年04月28日 10:11:51
11楼
就是用作PE母线用的,配电房PE母线只要与该母线连通,所有回路的PE线都可以接自该母排,可以大大节约开支,并且,该扁钢可以每层接地,相对从配电房接PE线更安全。
回复