这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
52楼
1.是并联电阻 .这样降低泄流电阻 有利
2.柱内钢筋网,并不能保证完全通路 而且一点接地 总没多点接地来的保障,还有直观性强
3.人的生命是最重要的,扁刚/铜排的做法目的是保障人身生命安全
特别是设备房场所,要求确保等电位
4.现在香港等设计通常是电气间PE线通长专放形式 而且所用的是铜排 ,目的更是明显 大大减小泄流阻抗
我也比较赞同这一做法 经济实用!
[
本帖最后由 yuzi40277738 于 2009-5-27 22:49 编辑 ]
回复
53楼
是做等电位用的吧,新民规要求不仅要做电管井扁钢还要 把电管井扁钢每20米与就近的接地柱筋焊接一次
回复
54楼
当然也可做等电位接地端子
回复
55楼
用作等电位接地使用,强弱电设备接地连接方便。不可能只使用强电中的PE线,配电箱厂家如何给你留箱内的接地端子排。不过国外一般不使用镀锌扁钢,他们认为扁钢只是作为临时接地使用的材料。
回复
56楼
接地干线用作PE干线,那配电箱里的PE线又是什么?重复吗?
回复
57楼
原帖由
iamcmh 于 2009-4-23 16:53 发表
我觉得一是用于等电位联结,二是用作接地母线,多点连接电缆桥架。 [/qu
回复
58楼
还是不很明白.:Q
回复
59楼
比较同意
回复
60楼
其实可以不做!如果有PE线的话
回复
61楼
:) :) :) 谢谢楼主!很是受益
回复