2楼
再试下,呵呵
回复
3楼
问题:现在越来越多的高层在甲方缩短工期的强烈要求下,20多层都无地下室。那么就出现几个问题:
1、底层剪力墙的计算高度是从承台面起算还是室外地面下500起算或者是从0.000左右基梁面起算
2、剪力墙的稳定性依据规范附录计算,其支撑条件在特殊情况下,如外墙楼梯间处、楼板开洞处等等。咋定呢?
3、SATWE中对于无肢墙可以计算,跨层是无法判定其计算高度的。
4、SATWE中无肢墙计算稳定判别不过,但是哪怕只加一个很短的墙肢例如100-200就可以验算通过。是否不合理。
5、有很多单位通过构造加强,但是稳定性其实是个强度问题。不行就会出问题。所以若无可靠的计算方法的话就有隐患。
6、规范附录中所指定的几种支撑条件过于简单,很多时候是无法直接套用。
7、什么是墙的支撑,是梁或板?有梁无板能否作为支撑。
高手路过请多指点下。新手经过请捧下场。
回复
4楼
再顶下,,聚点人气。。呵呵,见笑
回复
5楼
我也遇到同样的问题,查资料说可以在一层做刚性地面,作为墙的嵌固,谁做过,究竟怎么做,请不吝赐教!
回复
6楼
同感同感,顶一下,望有才之士能解答下
回复
7楼
用计算的结果,侧移刚度要满足大于2
回复
8楼
将底层层高计算基础顶部即可,一般可加厚墙体或此层的砼等级来满足稳定性计算。楼主所提的是无地下室,一般工程应将嵌固端算至基础顶,即PKPM嵌固层填写1,不需要在0.00处加厚板,这样一般会增加照价。一般墙厚按高规规定即可!
回复
9楼
承台面算起啊
回复
10楼
0.000处是否需要加层拉梁
回复
11楼
河南结构小生 发表于 2013-5-2 16:28 0.000处是否需要加层拉梁地面离基础顶高差不大的话,不设
回复