急求助:组合式净化空调机组冷凝水排放不出
a13007420502
2009年04月15日 16:02:52
只看楼主

药厂组合式净化空调机组,15000风量,1500左右全压,表冷器1.4*1.4米冷凝水积聚在接水盘不往外排放,停机后才能排空U型弯高度210稍微调松皮带,没有效果求高手提供建议,拜托拜托QQ:459437778邮箱:00259504@sina.com

药厂组合式净化空调机组,15000风量,1500左右全压,表冷器1.4*1.4米
冷凝水积聚在接水盘不往外排放,停机后才能排空
U型弯高度210
稍微调松皮带,没有效果
求高手提供建议,拜托拜托
QQ:459437778
邮箱: 00259504@sina.com
免费打赏
mxcz8858
2009年04月16日 11:13:32
2楼
你说的210不知道是哪一部分的高度。我认为还是排水弯存在问题,希望仔细检查。另外,出水口要低于进水口有一定的高度,再一个就是检查一下风系统在进风的一段区域是不是有堵塞情况。再有可能是机组自身制造不太合理。
回复

相关推荐